![]() |
مراحل کار در نرمافزار WINCC (قسمت اول) - نسخه قابل چاپ +- انجمن کنترل و ابزار دقیق ایران (http://www.controliran.com) +-- انجمن: مباحث کلیه گرایش های رشته برق (/forumdisplay.php?fid=27) +--- انجمن: کنترل ابزار دقیق (/forumdisplay.php?fid=41) +---- انجمن: ابزار دقیق (/forumdisplay.php?fid=44) +---- موضوع: مراحل کار در نرمافزار WINCC (قسمت اول) (/showthread.php?tid=2284) |
مراحل کار در نرمافزار WINCC (قسمت اول) - MAPSA_Control - 07-30-2018 03:59 PM ![]() در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس، با نحوه مراحل کار در نرم افزار WINCC زیمنس آشنا خواهید و چند نمونه از آن در این مقاله آمده است. پس از اینکه برنامه کنترل در نرمافزار STEP7 زیمنس گفته شد نوبت به برنامه WINCC زیمنس میرسد. برای این منظور مراحل زیر را انجام دهید: 1- در محیط WINCC EXPLORER وارد بخش TAG MANAGEMENT شده و در اتصال PLC1 یک TAG GROUP به نام PROJECT4 ایجاد نمایید. 2- یک صفحه جدید به نام P4_FACEPLATE ایجاد نموده و در بخش PROPERTIES آن ابعاد صفحه را به صورت زیر تنظیم نمایید: در بخش GEOMETRY گزینه PICTURE WIDTH را روی عدد 220 قرار دهید. در بخش GEOMETRY گزینه PICTURE HEIGHT را روی عدد 30 قرار دهید. 3- چیدمان اجزای درون صفحه را انجام دهید. از شش عدد STATIC TEXT برای نمایش آلارمها استفاده شده است. از سه عدد I/O FIELD برای نمایش مقدار دما و تنظیم SET POINT ها استفاده شده است. از چهار عدد کلید برای صدور فرمانهای استپ ، استارت ، ریست و از یک عدد سوئیچ برای تنظیم حالت LOCAL/REMOTE استفاده شده است. 4- برای هر کدام از STATIC TEXT ها تنظیمات رنگ را به گونهای انجام دهید که در صورت بروز فالت رنگ متن مربوطه به رنگ قرمز و در صورت برطرف شدن فالت رنگ متن به صورت سفید درآید. برای انجام این تنظیم میتوان وارد بخش تنظیمات STATIC TEXT مربوطه شده و در بخش COLORS در ستون DYNAMIC کلیک راست کرده و گزینه DYNAMIC DIALOG را انتخاب نمود. در این صورت کادر DYNAMIC VALUE RANGE باز میشود. در این بخش میتوان تگ مورد نظر و رنگهای مربوطه را انتخاب نمود. 5- تنظیمات انجام شده در مرحله قبل را برای سایر متنها STATIC TEXT) ها ( با در نظر گرفتن شرابط زیر انجام دهید: برای متن RUN_LEFT تگ MOTOR_L_RUN_M4 را انتخاب نموده و رنگ حالت YES/TRUE را به صورت سبز و رنگ NO/FALSE را به صورت سفید تنظیم کنید. برای متن RUN_RIGHT تگ MOTOR_R-RUN_M4 را انتخاب نموده و رنگ حالت YES/TRUE را به صورت سبز و رنگ NO/FALSE را به صورت سفید تنظیم کنید. برای متن ALARM_FEED_R تگ ALARM_FEED_R_M4 را انتخاب نموده و رنگ حالت YES/TRUE را به صورت قرمز و رنگ NO/FALSE را به صورت سفید تنظیم کنید. برای متن ALARM_FEED_L_M4 را انتخاب نموده و رنگ حالت YES/TRUE را به صورت قرمز و رنگ NO/FALSE را به صورت سفید تنظیم کنید. 6- روی باتون START_RIGHT دوبار کلیک نموده و سپس سربرگ EVENT را انتخاب نمایید. در سربرگ EVENT روی گزینه PRESS LEFT دوبار کلیک نمایید تا کادر DIRECT CONNECTION نمایش داده شود. تنظیمات لازم را انجام دهید. 7- در سربرگ EVENT روی گزینه RELEASE LEFT دوبار کلیک نمایید تا کادر DIRECT CONNECTION نمایان شود. تنظیمات لازم را انجام دهید. 8- تنظیمات انجام شده در مراحل 7و8 را برای باتونهای زیر نیز انجام دهید: باتون START_LEFT با توجه به تگ START_L_REMOTE_M4 باتون STOP با توجه به تگ STOP_REMOTE_M4 باتون RESET با توجه به تگ RESET-REMOTE-M4 Channel ID : http://www.telegram.me/control_mapsa web : http://www.mapsacontrol.ir |